格力96灯箱款空调室外机拆解图记

[复制链接]
发表于 2010-5-7 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1995年到1999年这几年是格力与春兰龙争虎斗的时间,冷静王系列挂机和灯箱款系列柜机作为格力当时的代表性产品,为格力击败春兰成为老大,立下了汗马功劳。
  _  d$ p8 J' ]$ `- ?& d, Q         今天代朋友拆解一台格力96灯箱款3P空调室外机,拍图记之,以飨各位。
 楼主| 发表于 2010-5-7 02:19 | 显示全部楼层
主角隆重上场:96年10月生产的,那时的空调可是紧俏商品,估计96年冬天就已经在使用了。它的老婆还不错,留下来等待时机把它再嫁一次。4 w: [/ u2 V0 a8 U: M7 c3 c

9 _3 R: L' ]- l. `, D5 W( _& {' ]0 x  i8 W2 s3 q5 O, F: `+ F/ G& t7 `1 H
 楼主| 发表于 2010-5-7 02:20 | 显示全部楼层
业主报废它的原因就是连接室内机的管道阀门处泄露制冷剂,每年得加上二次。这么老的机子花上三百多更换一套阀门好像没必要,就购了台新的。
 楼主| 发表于 2010-5-7 02:21 | 显示全部楼层
先拆下顶盖,前面板和右侧板,可见内部大概布局:左侧和左后侧是散热板,散热板前面是室外风机。右侧上部是电控盒,下部是压缩机。鸟儿竟还在里面做了一个窝。
发表于 2010-5-7 10:59 | 显示全部楼层
何意???{:1_125:}
发表于 2010-5-7 17:22 | 显示全部楼层
9046的帖子都很贴近生活,很喜欢看!& v, }+ L9 F/ k
特地申请了个号,来看你的帖子!
发表于 2010-5-8 18:34 | 显示全部楼层
空调外机里面有个鸟窝··?
 楼主| 发表于 2010-5-10 02:05 | 显示全部楼层
小鸟已远走高飞,空余乱草一蓬。
 楼主| 发表于 2010-5-10 02:07 | 显示全部楼层
电控盒详情:左上为化霜电路板;左下为外风机电容;右上为交流接触器;右下为过流保护器。
 楼主| 发表于 2010-5-10 02:08 | 显示全部楼层
化霜电路板只是在制热时工作,当气温过低时制热室外换热器表面会结霜,导致通风量变小,换热能力大幅度下降。化霜电路板上有个温度传感器安装在换热器某个位置,开机运行40分钟以后,当测得的温度在7度以下之时便执行化霜程序。停止外风机与四通换向阀的供电,机器转为制冷壮态。室外换热器升温化霜。升温到24度以上或10分钟以后恢复为制热壮态。现在的空调大多改用根据内机的二个传感器的温差来化霜,减少成本外还更加准确,所以化霜电路板已成历史。, c5 F1 v" O. ?2 @" e5 E# S
    外风机电容用的是羊城的,虽不及当时的宁国,铜峰出名,但也是不错的东西。
 楼主| 发表于 2010-5-10 02:11 | 显示全部楼层
也许是我见识太少,空调领域用的交流接触器中,个人认为把富士排第一,三菱排第二,苏州西门子排第三;桂林机床,上海人民还行;正泰,德力西之流只能算是能合格而已。
2 q; y7 F; M' L6 A3 Z1 {" B
  ?. f9 \$ K) y% U" i
 楼主| 发表于 2010-5-11 02:19 | 显示全部楼层
过流保护器也是进口件,和当时常用的双金属片热变形式过流保护器相比,这个采用感应电流来驱动内部铁芯动作,反馈灵敏而可靠。不过内部采用水银作静触点,成本高且安装有一定的要求,现已被电流互感器所全面代替。反面上的标签注名为空气保护器,这是一种错误的叫法。284元的价格也映证了成本之高,同时这个标签还说明这东西是换过一次的,因为原装配件是不会贴出来的。1 X. ]% e( F7 g2 _5 X% \9 u
* {- k$ L. x0 Z% u+ a
* d* L1 Y; _! |* k3 ?, ?
 楼主| 发表于 2010-5-11 02:21 | 显示全部楼层
金无足赤,人无完人。前头看了些好东西,下面的这个就是全外机最垃圾的配件:接线端子排,绝缘层又薄又脆;罗丝易锈难松。因此而起火的例子不是没有,以至于格力后来在改进后接线端子排的里面安放温度保护器,一旦超温就断开电路。
- J0 x7 ~8 p5 @  j: v  Q1 B
 楼主| 发表于 2010-5-11 02:27 | 显示全部楼层
四通换向阀,故名思意为通往四个方向的阀门。有的美系机上英文“4 WAY”直译过来是4条路;有的日系机日语标示“四方弁”,一看也就能明白。它制冷时不通电,压缩机的高温排气先经室外换热器冷凝后再送到内机换热器蒸发吸热。制热时通电,总个循环倒转,压缩机的高温排气先送到内机换热器冷凝放热,再送到外机换热器蒸发吸热。它来自日本的名牌老厂RANCO,那时国内有能力与之相抗衡的是江苏常恒和浙江三花。, v6 s. X5 r9 L' s5 R  q